现浇混凝土楼板的振捣方式有人工振捣跟机械振捣。
机械振捣混凝土时应符合下列规定编辑
1、釆用插入式振捣器振捣混凝土时,插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜为50mm;100mm,与侧模应保持50mm ~100mm的距离。
当振动完毕需变换振捣器在混凝土拌和物中的水平位置时,应边振动边竖向缓慢提出振捣器,不得将振捣器放在拌和物内平拖。不得用振捣器驱赶混凝土。
2、表面振捣器的移动距离应能覆盖已振动部分的边缘。
3、附着式振捣器的设置间距和振动能量应通过试验确定,并应与模板紧密连接。
4、对有抗冻要求的引气混凝土,不应釆用高频振捣器振捣。
5、应避免碰撞模板、钢筋及其它预埋部件。
6、每一振点的振捣延续时间以混凝土不再沉落,表面呈现浮浆为度,防止过振、漏振。
7、对于箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区以及施工缝处等其它钢筋密集部位,宜特别注意振捣。
8、当釆用振动台振动时,应预先进行工艺设计。
回复

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

52

积分

普通会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2019-6-17 19:10:35 | 显示全部楼层
混凝土振捣方法如下:
1、振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm。门洞口两侧构造柱应振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求。避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管、外墙板空腔防水构造等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理。
2、混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,将表面找平。预制楼板安装宜采用硬架支模,上口找平时,使混凝土墙上表面低于预制楼板下皮标高3~5cm。