混凝土信息网

搜索

(5) 混凝土试块有几种类型,如何确定留置各类混凝土试块的组数?

[复制链接]
查看: 2241|回复: 1

1

主题

1

帖子

9

积分

见习会员

Rank: 1

积分
9
发表于 2019-6-17 17:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1混凝土试块的种类
  通常的混凝土试块按用途可分为强度试块和抗渗试块, 按养护条件可分为标准养护试块和同条件养护试块。
  2混凝土试块的取样与留置
  2 . 1普通混凝土强度试块的取样与留置
  用于检验混凝土结构构件混凝土质量的试块每次取样应至少留置一组标准养护试件, 同条件养护试件的留置组数, 可根据实际需要确定, 但同配合比的混凝土每一工作班必须至少留置 一 组同条件养护试件, 用来确定结构构件的拆模、 出池、 出厂、吊装、张拉及施工期间临时负荷时的混凝土强度。
  试件的留置应符合下列规定:
  2 . 1 . 1 现场搅拌混凝土
  每拌制1 0 0 盘且不超过1 0 0 m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  每工作班拌制的同配合比的混凝土不足1 0 0 盘时,取样不得少于一次;
  每一楼层同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 横向构件与竖向构件由于受力体系不同, 应各自留置相应部位的强度试块;
  同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。
  2 . 1 . 2预拌商品混凝土
  预拌混凝上商品质量的检验分为出厂检验和交货检验。 出厂检验的取样试验工作,由预拌混凝土厂承抵 交货检验的取样试验工作, 一般由施工单位承担。 用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取,并应在卸料过程中卸量到1 / 4 至3 / 4 之间取。 每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1 . 5 倍,且不宜少于0 . 0 2  m ' .
  用于出厂检验的试块,每1 0 0 盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次 每个工作班相同配合比的混凝土不足 1 0 0盘时,取样亦不得少于一次。
  用于交货检验的试样, 每1 0 0 m3 相同配合比的混凝土, 取样不得少于一次, 一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足1 0 0 m3 时, 取样也不得少于一次。
  当一次连续浇筑超过1 0 0 0  m“ 时,同一配合比的混凝土每2 0 0  m3 取样不得少于一次。
  每一楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
  2 . 2有特殊要求混凝土试块的取样与留置
  2 . 2 . 1 抗渗混凝土试块
  一般在地下防水工程中常用到抗渗混凝 L。抗渗混凝土除应按的要求留置强度试块外, 尚应按下列规定留置抗渗试块:
  连续浇筑混凝土量为5 0 0  m3 以下时,应留两组抗渗试块,每增加2 5 0m3,5 0 0  m3 应增留两组。如使用的原材料、 配合比或施工方法有变化时, 均应另行留置试块。
  每单位工程留置组数不得少于二组。
  2 . 2 . 2抗冻混凝土试块
  一般情况下,冬期施工需留置抗冻混凝土试块。 每次留置应比通常增加不少于2 组同条件养护的试块, 分别用于检验受冻前和解冻后2 8 d 的混凝
  L 强度。
  2 . 2 . 3桩基础混凝土试块的留置方法
  桩身混凝土必须留置试块,直径大于1 米的桩, 每根桩留一次试块,且每个浇筑混凝土台班不少于 1 次;
  2 . 2 . 4预制构件混凝土试块的留置方法
  按每5 m3 且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土留置一次试件。
  3混凝土试块的制作与养护
  3 . 1混凝土试块的制作
  检验混凝土强度用的混凝土试件每组为三块。
  抗渗试块标准试模采用顶面直径 1 7 5 mm,底面直径1 8 5  m m,高度为1 5 0  m m的圆台体,一组六块。
  作为评定结构构件混凝土强度质量的试件,应在混凝土的浇筑地点随机取样制作 ,但一组试件必须取自同一盘或同一车,试块的制作方法如下:
  ( 1 ) 在混凝土拌制前,先将试模擦拭干净,去除模内杂物,并在模内涂一层脱模剂。
  ( 2 ) 机械振动法捣实混凝土试块。将混凝土拌和物一次装满试模, 用振捣棒初步捣实使混凝土拌和物高出试模,放在振动台上,一手扶住试模,一手用铁抹子在混凝上表面施压,并不断来回控抹。按混凝土坍落度确定振动时间, 必须保证棍凝 上 能捣密实。 待振捣时间即将结束时, 用铁抹子刮去表面多余的棍凝土,并将表面抹平。同一组的试块,每块振动时间应相同。
  ( 3 ) 人工捣实试块。 棍凝土拌和物分两层装人,每层约为1 / 2 ,每层插捣次数一般为2 5 次。 插捣时应在混凝土全面积上由边缘逐渐向中心均匀地进行。 插捣底层时,捣棒应达到试模底面,捣上层时捣棒应插入该层底面以下2 - 3 c m处, 面层插捣完毕
  后, 用抹子沿四边模壁插捣数下,以消除混凝 L与试模接触面的气泡,可避免蜂窝、麻面现象,再用抹子刮去表面多余的混凝上, 将表面抹光, 使混凝土略高于试模。 静置半小时后, 对试块进行第二次抹压, 将试块仔细抹光抹平, 使试块的尺寸误差控
  制在 I  mm以内。
  ( 4 ) 拆模。试块成型后,用湿布覆盖表面,在室温为1 62 0下少放置一昼夜,但不超过二且夜,进行拆模,试块拆模后,应立即进行编号,并在试块上写清清楚混凝上强度等级、 代表工程部位及制作日期。
  3 . 2混凝土试块的养护
  3 . 2 . 1 标准养护试块
  试块拆模编号后,随即将试块放在标准养护室内 ( 室温2 0 + 3 ,相对湿度:9 0 %以卜)养护至试压龄期 ( 一般为2 8 天或按设计要求) 。 标准养护室试块宜放在铁架或木架上养护, 彼此之间的距离至少为3 - 5 c m。 另外, 蒸汽养护的混凝土结构构件的试块应随同结构构件养护后, 再转人标准条件下养护。
  3 . 2 . 2同条件试块
  现场施工作为检验拆模强度或吊装强度等的试块, 应在与构件养护条件相同的环境下养护。 同条件养护试件拆模后, 放置在靠近相应结构构件适当位置,采取与构件相同的养护方法。
  4混凝土试块的实验
  4 . 1送样时间
  ( 1 ) 标准养护的试块按2 8 d或设计要求的龄期
  ( 2 )同条件养护的试块按实际需要送实验室,如拆模时间、吊装时间等。
  ( 3 ) 抗冻试块应根据测温数据,在混凝土的温度降至临界强度时送实验室,其临界强度规定为:普通混凝土为0 度, 掺加防冻剂的混凝土为防冻规定的温度。
  4 . 2混凝土试块的强度取值:
  当对混凝上试块进行试压时,应使取样时的侧立面作为受压面。基强度取值按以一 「 规定:
  ( 1 ) 当三个试件中最大值及最小值与中间值之差均不超过中间值的巧%时,以三个试件强度的算术平均值并折合成1 5 0 mm立方体的抗压强度,做为该组试件的抗压强度值。
  ( 2 ) 当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的巧%时,取中间值并折合成 1 5 0 mm立方体的抗压强度。
  ( 3 ) 当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 巧%时,该组试件不应作为强度评定的依据。 此现象称为棍凝土离散性过大。
  为避免此类情况发生,在制作试块时要保证同组是在同一盘混凝土中取样, 并要插捣密实, 制作精细,养护条件一致。
  5混凝土试块的评定
  5 . 1同条件养护混凝土试块的强度评定
  ( 1 ) 试块强度决定了结构模板拆除的时间,混凝土结构模板在底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求, 设计无具体要求时, 混凝土强度应符合下表魄规痛1 时的混 凝土 强度要求构件类型 构件跨度( m ) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率( %)
  ( 2 ) 普通混凝土采用硅酸盐和普通水泥配制时应为设计的棍凝上强度标准值的3 0 %,采用矿渣水泥配制混凝土时,应为设计标准值的4 0 %,但混凝土等级C1 0 及以下时,不得少于5 . O MP a ;防冻剂的,当室外最低气温不低于• 巧℃时不得少于4 . 0  MP a o
  5 . 2标准养护混凝土试件的强度评定
  5 . 2 . 1 混凝土强度评定原则
  评定混凝土的强度时,以单位工程中强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成一个验收批。混凝土强度应分批进行统计、 评定。 为了便于管理和控制质量,基础分部工程应单独作为一个验收批进行评定,在评定主体分部工程时,由于现在多层及高层建筑占有相当数量,如果以整幢楼的主体分部工程作为一个验收批,往往时间过长,并且混凝土的批量过大,因此应划分为几个验收批进行评定,而验收批的划分, 应在施工组织设计中明确规定。
  为了保证验收批的混凝土强度达到标准要求,应加强每一楼层混凝土分项工程中的强度控制,其最小强度值不得出现小于0 . 9 5 f c u , k, 当出现强度不稳定时,应加强对混凝土质量的管理,特别是加强对混凝土外加剂量的控制。如果一个验收批的混凝土平均强度或最小值低于标准规定值时,应分析原因, 并按统一标准中的第3 . 0 . 5 条规定进行处理。
  按 《 混凝上强度检验评定标准》GB J 1 0 7 - 8 7的规定,对现场使用的商品混凝土或现场集中搅拌的混凝土 ,应采取统计方法评定其强度;对现场零星搅拌的混凝上,采用非统计法评定其强度。
  5 . 2 . 2混凝土强度评定方法
  混凝土强度评定方法分为统计评定法和非统计评定法。具体评定方法步骤见G B J 1 0 7 - 8 7《 混凝土强度检验评定标准》的有关规定。
  参考文献:
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-17 18:37:22 | 显示全部楼层
标养、同条件,如果是抗渗混凝土还有抗渗试块,
(一) 现场搅拌混凝土
混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定。
1. 每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次。
2. 每一工作台班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数仍不得少于一次。
3. 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。
4. 每一楼层、同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;
5. 每次取样应至少留置一组标准试件(即在标准养护条件下的试件),至于现场同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。
(二) 预拌(商品)混凝土
预拌(商品)混凝土强度检验的取样频率和组批条件应遵照下列规定执行;
1.用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。按每100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于一次。
       2.用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次。
       3.对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100m3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100m3时,也不得少于一次。
       (三)抗渗混凝土
        混凝土抗渗试块留置按下列规定:
        对有抗渗要求的混凝土结构,应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表