混凝土信息网

搜索

混凝土的配比问题

[复制链接]
查看: 2625|回复: 2

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-17 17:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  混凝土的配比问题:
  1、严格控制混凝土施工时的用水量。 操作者为了使现场施工变得更便利,一般在实际生产中向往 较大的坍落度,不顾强度规定私自加大用水量;再加上现场缺乏有 效监督管理, 还有对水灰比缺少严格把关等因素,都会造成混凝土 实际用水量大于理论的情况,硅强度也随之变低。
  2、对现场砂和石实际含水量进行准确测量。大部分工作员目测猜算砂和石的 实际含水量,并没有准确测量,使得生产配合比存在严重误差。 防治措施;如果砂和石中含泥量超标,必须在浇筑前三天冲洗 结束,同时在施工前按要求取样以及测量砂和石的实际含水量,并且在施工配合比中从用水量中减去含水量,补回砂和石的数量,不允许冲洗和混凝土的搅拌同时进行。
  3、准确计算原材料砂和石的数量 施工单位必须保证计量系统的准确,并适时进行校准。
  4、在保证质量的前提下, 应注重经济效益。 如果不达标的话,加大水泥用量是唯一的做法,在调配材料、经济 效益、混凝土土质等方面几乎鲜有变化。而且由于水泥过量经常会 使混凝土产生收缩裂缝和增大徐变,施工成本也相应变多了。 防治措施;试验室应遵照规范配制不同配合比,并择优选择 综合起来考虑,同时根据施工部位与测定方法的不同进行适量调整, 避免出现同强度同配合比。
回复

使用道具 举报

19

主题

34

帖子

113

积分

普通会员

Rank: 2

积分
113
发表于 2019-6-17 18:26:02 | 显示全部楼层
砼配合比设计计算过程供参考
一、设计依据
1、JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》
2、JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》
3、GB/T5008-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》
4、GB50204-2000《混凝土结构工程施工质量验收规程》
5、施工设计图纸
二、设计要求
1、砼设计强度等级C 40
2、设计坍落度:70~ 90 mm
3、使用部位:预制空心板梁
三、原材料要求
1、水泥:南京(金宁羊牌)P?Ⅱ42.5R
2、细集料: 采用韩江砂(中砂)
3、粗集料:至诚石场4.75~9.5㎜和9.5~26.5㎜
4、外加剂:采用广州粤和高效减水剂HPG-2(粉剂)
5、水:采用饮用水
四、基准混凝土配合比计算
1、设计强度: C40 δ取6
fcu.0≥40+1.645×6=49.9Mpa
砼配制强度: C49.9 Mpa
2、水灰比的确定W/C ,fce为水泥实际强度、水泥强度暂取51 Mpa 查表ɑa=0.46,ɑb=0.07
W/C=ɑa×fce÷(fcu、O+ɑa×ɑb×fce)
=0.46×51÷(49.9+0.46×0.07×51)=0.46
3、确定每立方用水量。坍落度为60~80㎜,碎石最大粒26.5㎜ mwo查表后mwo=220kg/m3,因掺HPG-2高效减水剂(粉剂),减水率10%~22%,取减水率11%
mwa=mwo(1-β)= 220×(1-0.11)=196kg/m3
4、水泥用量的确定mwa/(W/C)= 196/0.46=426kg/m3
外加剂掺量0.5%:426×0.005=2.13 kg/m3
5、确定砂率
根据粗集料品种、粒径、水灰比确定砂率。
由经验和和实际采用βs=32%。
6、假设每立方砼容重为mcp=2450kg/m3
7、每立方砼砂、石用量按下列公式计算:
mco+mgo+mso+mwo=mcp
426+mgo+mso+196=2450 kg/m3
mgo+mso=2450-196-426=1828 kg/m3
βs=mso÷(mgo+mso)×100%
mso=(mgo+mso) ×βs=1828×32%=585 kg
mgo=(mgo+mso)-mso=1828-585=1243
求得mso= 585kg 、mgo= 1243kg
8、确定基准配合比mco:mgo:mso:mwo=426:585:1243:196
9、对理论配合比进行试拌,经试拌测得坍落度为 80㎜,符合设计要求,粘聚性良好、保水性无。试拌结果各项性能符合要求。以理论配合比设为基准配合比,分别调高和降低水灰比0.03,采用三个不同水灰比的配合比进行7天和28天砼强度试验。
10、各配合比的实测表观密度与假设表观密度之差的绝对值小于2%,故无需较正

号 水灰比 砂率 水泥 砂 石 水 外加剂 R7
(Mpa) R28
(Mpa)
C40-1 0.46 32% 426 585 1243 196 2.13 49.6 57.5
C40-2 0.49 32% 400 593 1261 196 2.00 49.9 55.4
C40-3 0.43 32% 456 575 1223 196 2.28 51.1 58.9
十、经标准养护7天,C40-1、C40-2、C40-3 分别达到配制强度的99.4%、100.0%、 102.4 %。经标准养护28天, ,C40-1、C40-2、C40-3分别达到配制强度的 115.2 %、
回复

使用道具 举报

19

主题

34

帖子

113

积分

普通会员

Rank: 2

积分
113
发表于 2019-6-17 18:47:51 | 显示全部楼层
混凝土的配比,应实行见证取样送检制度,把现场原材料随机抽取送有资质的检测站,经检测后,进行试配,出具理论配合比,施工者根据现场砂、石含水率再进行调整,得到施工配合比,才能拌制。不过城市里已经禁止现场搅拌,这个工作只在商品混凝土生产厂发生。
回复

使用道具 举报