抽检方法及取样批量:
(1)对于进场砌体必须实行100%的见证取样,且应送到有资质和计量认证的检测单位进行检测;检验报告备注栏中应注明见证人,并加盖“有见证检验”专用章。
(2)同一产地、同一规格的砌体:
普通混凝土小型空心砌块:每1万块/批,不足1万块时亦为一批。
3、材料进场控制要点:
(1)材料进场时,供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告。
(2)现场必须进行物理性能进场检验。
(3)产品合格证内容必须填写齐全,不得漏项或随意涂改,尽量使用原件,若为复印件还应注明原件存放处,加盖原件存处放公章及经办人签名,并注明日期;施工单位必须注明其代表数量。
(4)产品合格证的强度等级、出厂日期应与检验单内填写内容相符。
(5)必须填写合格证细则表,并将产品合格证贴在细则表下方,具体表格详见附表6。
4、核查砌体物理性能检验报告的要点:
(1)砌体材料的抗压、抗折强度、密度等级等各项性能指标均达到规范的要求。
(2)检验报告各项内容填写准确、结论明确且不得随意涂改,签名、盖章齐全,尽量使用原件,若为复印件还应注明原件存放处,加盖红章及经办人签名。
(3)检验报告内产品使用的工程名称、使用部位及代表数量均填写齐全。
(4)砌体材料必须按规定的批量送检,并且做到先检验后使用,严禁先施工后检验。
(5)核对单位工程的砌体复检批量和实际用量要一致。
(6)砌体材料的强度等级、检验报告编号、使用部位应与隐蔽验收、施工日志中的内容相符。
(7)施工单位必须填写砌体材料质量证明文件汇总表并加盖公章后,提交监理单位审核,监理单位对砌体材料进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使用部位、使用数量及生厂厂家等内容核实后,经监理工程师签名并加盖公章。