分别是焊接法、法兰接和浆锚法.
预应力管桩一般分:PC桩(预应力管桩)和PHC桩(高强预应力管桩)
直径分:300、400、500、550、600等规格
按抗裂弯矩和极限弯矩的大小分为:A、AB、B型耐打性按A<AB<B
设计上,一般考虑地质条件,持力层的选用,经验是标贯在30击左右的土层或砂层基本很难穿透,主要考虑竖向承载力的(侧土比较好),可以采用薄壁A型,要考虑桩的水平承载力(侧土如淤泥等)最好采用厚壁B型,当然两种之间很多种组合可以挑选,把握好水平力或长细比大的用抗侧力强的桩。承载力特征值的选定一般根据地质报告、规范参数、已经本地区经验综合选定,我发现用规范的公式很难算到实际能达到的承载力,但有时审图却需要计算,往往要解释半天,对于如珠江三角洲地区,经验比较丰富的,采用经验值,其他地方还是适当保守,通过静载试验后慢慢调整,如桩数较多,宜先试桩并试载确定。
管桩成桩主要有柴油锤击打或静力压桩两种。柴油锤要根据承载力合理选用锤重和冲击能量,原则是重锤低击优于轻锤高击,轻锤高击容易打烂桩帽。打入式成桩主要控制有桩长和最后三镇贯入度或两者双控。静力压桩选用压桩重种越为特征值的2.2~2.5倍,静力压桩比较直观,成桩后承载力比较有保证。静力压桩的机械笨重,占地大,对场地尺寸和表层地基承载力有要求。两种成桩方式静力压桩要贵,机械进退场费也贵一点。目前珠三角大约是相差10Yuan/m。施工过程对配桩和接桩有些要求:例如配桩宜一根桩到底不用接桩,有接头宜接头在深处不宜在表面,接桩焊接要求高,要有专业焊工证(固结你是建设方的,尤其需要查这一证),焊缝要均匀饱满,老工程师说面有“鱼鳞状”纹路为好,焊接后要等凉却一定时间后才能继续施工,以免焊缝处入土急冷后冷脆影响使用寿命(这一点很多赶工期的工程很多人做不好),有抗浮设计要求的,对焊缝要求很高,更应该控制好质量。在网上看过报道有用机械卡口式接桩的,我没见过,不过如工艺成熟,我认为会比目前焊缝好,目前焊缝几乎都没做防锈处理,几十年,谁知道会怎样,也许成桩垂直度高的问题不大,垂直度低或有抗浮要求的难说。
桩施工过程难免出现错位,垂直度不好,桩头打烂等,要坚决费桩,重新补桩。桩尖如果碰到孤石,容易断桩或桩头损伤,断桩要费,一般工地会倒2米左右混凝土封底,我认为封底防水的功能难圆其说,倒是可以弥补桩头的损伤。
桩基施工完成后采用动测检测其完整性,采用静载试验或高应变动测法检测承载力。其中高应变动测法并不能完全反映承载力,但比较便宜,静载较贵但是承载力结果权威。
泥浆护壁就是在充满水和膨润土以及 CMC 等其他外加剂的混合液的情况下,对于地下连续墙成槽、钻孔灌注桩钻孔等工程,泥浆对槽壁的静压力和泥浆在槽壁上形成的泥皮可以有效地防止槽、孔壁坍塌。除此之外,泥浆还具有携渣和冷却、润滑机具作用,具有一定粘度的泥浆可以携同泥渣一起排出。 泥浆可以作机具的润滑和冷却剂,在冲洗机具的同时,也冷却的机具。防止槽壁坍塌或剥落,并维持挖成的形状不变。成槽之后,浇灌混凝土把泥浆置换出来,在地下筑成一道混凝土单元墙段。使槽壁稳定的泥浆叫护壁泥浆,由于是使用泥浆护壁进行挖槽,所以才用“泥浆护壁挖槽法”这个术语。护槽与护孔是不一样的概念,因为槽壁的稳定要比孔壁复杂得多,并且槽壁的拱效应不如圆拱效应。泥浆从槽壁表面向地层内渗透到一定的范围就粘附在土颗粒上,通过这种粘附作用可使槽壁减少坍塌性和透水性。泥浆具有支承开挖,悬浮岩屑,避免淤泥碴层在开挖底部堆积等作用,同时要求泥浆具有泵送容易的特性,具有被水泥清洁置换的能力,对后来的钢筋与混凝土间粘结没有妨碍等等。另外,在泥浆静止状态下挖槽,特别是采用大型抓斗上下提拉的挖槽方式很容易使槽壁坍塌,所以要求泥浆粘度要大于采用泥浆循环挖槽方式时的粘度。根据这些条件,为了保证地基稳定所必须的泥浆粘度(漏斗粘度),相关单位分别发表了各自的经验数值。 |
|