混凝土信息网

搜索

混凝土配合比设计步骤

[复制链接]
查看: 4082|回复: 4

5

主题

5

帖子

17

积分

见习会员

Rank: 1

积分
17
发表于 2019-6-17 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。
(二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比。
(三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
(四)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。
调整步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n)。
混凝土配合比设计是混凝土工程中很重要的一项工作,它直接影响到混凝土的顺利施工、混凝土工程的质量和混凝土工程的成本。



扩展资料设计混凝土配合比的基本要求:
1、满足混凝土设计的强度等级。
2、满足施工要求的混凝土和易性。
3、满足混凝土使用要求的耐久性。
4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。
四个阶段
混凝土配合比设计过程一般分为四个阶段,即初步配合比计算、基准配合比的确定,实验配合比确定和施工配合比的确定。通过这一系列的工作,从而选择混凝土各组分的最佳配合比例。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-17 17:41:08 | 显示全部楼层
步骤:
1、按照原始资料进行初步计算。得出“理论配合比”。
2、经过试验室试拌调整,提出满足施工和易性要求的“基准配合比”。
3、根据基准配合比进行表观密度和强度的调整,确定出满足设计和施工要求的“试验室配合比”
4、最后根据现场砂石实际含水率,将试验室配合比换算成“生产配合比”。
设计混凝土配合比的基本要求:
1、满足混凝土设计的强度等级。
2、满足施工要求的混凝土和易性。
3、满足混凝土使用要求的耐久性。
4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。



扩展资料:
配合比计算:
1、fcu,0=fcu+1.645σ=30+1.645×5.0=38.2Mpa。
2、w/c=aa×fce/(fcu,o+aa×ab×fce)=0.46×45.0/(38.2+0.46×0.07×45.0)=0.52
3、根据施工要求,混凝土设计坍落度为120mm~160mm,取单位用水量为215kg,掺加1.7%的缓凝高效减水剂,减水率δ=22%,则混凝土单位用水量:mW0= mW(1-δ)=215×(1-22%)=168kg。
4、单位水泥用量:mc=mwo/w/c=168/0.52=323kg
5、用粉煤灰取代16.5%的水泥,取代系数为λ=1.3, 则有
水泥用量:mc0= mc×(1-16.5%)=270 kg。
粉煤灰用量:mf0= mc×16.5%×1.3=69.3kg。
减水剂用量:mFDN0=( mc0+ mf0)×1.7%=5.77 kg。
6、假设混凝土单位容重mcp=2400kg/m,砂率βs=40%,则有:
mc0+ mf0+ ms0+ mg0+ mW0= mcp
mso/(mso+mgo) ×100%=βs
得:细骨料ms0=757kg,粗骨料mg0=1136kg。
则混凝土配合比:mc0: ms0: mg0: mf0: mFDN0: mW0=270:757:1136:69.3:5.77:168
= 1 : 2.80:4.21:0.26:0.021:0.62。
参考资料来源:
百度百科--配合比
百度百科--混凝土配合比


回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-17 18:35:14 | 显示全部楼层
C15排水防护工程混凝土配合比设计书
一.        工作性及施工工艺要求
坍落度14~18cm、初凝时间大于10小时、。
二.        原材料产地及主要性质
1.        水泥:海螺P.O42.5R,三天强压强度32MPa;
2.        粉煤灰:II级,细度19.2%、需水量103%、烧失量4.76%;
3.        碎石:华拓石场,5~25连续级配、压碎值15.8%、含泥量0.8%、针片状6.5%;
4.        砂:西江砂,细度模数:2.76、II区、含泥量0.8%;
5.        外加剂:JZB-3缓凝高效减水剂,减水率23%、3天抗压强度比150%、7天抗压强度比141%、28天抗压强度比133%;
6.        水:饮用水。
三.        混凝土配合比参数的计算
1 .配制强度
        混凝土配制强度应按下式计算:
               fcu,0≥fcu,k+1.645σ
        其中:   σ为混凝土强度标准差,σ取 5.0MPa ;
               fcu,0──混凝土配制强度(MPa);
               fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(MPa),取fcu,k=15(MPa);
        经过计算得:fcu,0=15+1.645×4.0=21.6(MPa)。
2.水灰比的确定

3..单位用水量的确定
混凝土拌合物坍落度控制为14~18cm,碎石最大粒径25mm,查表,选取并计算不掺外加剂时混凝土单位用水量为215+(18-9)/2*5=237.5kg/m3。
    外加剂为成都晶地科技有限公司JD-FND20缓凝高效减水剂,减水率23%,故掺外加剂后混凝土单位用水量为237.5×(1-23%)=185kg/m3。
4.单位水泥用量、粉煤灰用量的确定
不掺减水剂、粉煤灰时,单位水泥用量=237.5/0.8512=279kg/m3。
    查表,粉煤灰取代水泥率取为15%,超代系数取为1.7,则取代水泥后单位水泥用量为279×(1-13%)=237kg/m3。粉煤灰用量为279×15%×1.7=70kg/m3。
5.砂、碎石用量的确定
理论容重按2320kg/m3计算,防护混凝土砂率取41%,计算
砂为(2340-245-70-185)×43%=746kg,
碎石为(2340-245-70-185)×(1-43%)=1074kg。
6.外加剂
外加剂用量按外加剂生产厂推荐掺量,掺水泥用量的1.7%。
    外加剂用量为(245+70)×1.7%=5.36kg
四.        基准配合比
经过上面的计算,得出基准配合比为:
水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=245:746:1074:185:5.36即水泥::砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
1        3.04                4.38                0.76        0.021        0.30
五.        确定试验定配合比
在基准配合比的基础上,减少0.05水灰比,砂率取42%,同上计算各材料的用量,得到配合比为:水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
253        780                1077                185        5.59        76
在基准配合比的基础上,增加0.05水灰比,砂率取43%,同上计算砂石材料的用量,得到配合比为:水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
222        817                1041                185        4.9        66.6
基准配合比及增加、减少水灰比的配合比进行实际拌和、成型、养护和测试混凝土立方体抗压强度,确定符合强度(包括工作性)要求的水灰比,得出满足强度要求的试验室配合比,:即水泥:砂:碎石:水:外加剂:粉煤灰=
245        746                1074                185        5.36        70
六.        验证配合比
将试验室确定的配合比提交监理进行平行试验,验证该配合比,如结果符合要求,该配合比作为试验室报批的配合比。
七.        施工配合比
回复

使用道具 举报

11

主题

17

帖子

47

积分

见习会员

Rank: 1

积分
47
发表于 2019-6-17 18:52:14 | 显示全部楼层
混凝土配合比设计步骤如下:
(一)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比。
(二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比。
(三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量。
(四)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比。
在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定,开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检测结果应满足配合比设计要求。
回复

使用道具 举报

11

主题

17

帖子

47

积分

见习会员

Rank: 1

积分
47
发表于 2019-6-17 19:01:18 | 显示全部楼层
(一)初步配合比设计阶段,根据配制强度和设计强度相互间关系,用水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比.
(二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件的差异和变化,材料质量的可能波动调整配合比.
(三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定每立方米混凝土的材料用量.
(四)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整,提出施工配合比.
在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定,开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能,并按规定留取试件进行检测,其检测结果应满足配合比设计要求.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表