发表于 2019-6-17 17:43:40
|
显示全部楼层
我觉得主要问题很可能在路基,一般路基好的话,20cm厚C20混凝土路面不会经常被压碎的。
最好将原路面破除后,库房出口部分再挖下去600mm,土层夯实后,垫300mm厚碎石,上铺300mm厚三灰土(5%水泥+5%石灰+90%石屑),均分层压实(150mm一层进行碾压夯实),最后再浇220mm厚C25混凝土路面,路面按3m*4.5m分块切缝(养护时进行切缝,并灌聚氯乙烯胶泥或沥青麻丝),在混凝土路面中间处(110mm高),块与块之间设置拉杆和传力杆,短边连接缝(横缝)设置的为传力杆,每块设置10根,两端间距150mm,中间间距270mm;长边连接缝(纵缝)设置的为拉杆,每块设置5根,两端间距250mm,中间间距1000mm,传力杆与拉杆用25的光圆钢筋,长450~500mm,刷沥青做防腐。
严格按上面方法施工,绝对不会出现经常压碎的问题。
不需要上下布筋,你不是打楼板或者路面下有涵洞,不需要浪费钢筋。
角隅钢筋就是混凝土道路每块的四个角落处放置的钢筋,防止道路发生角被压碎压缺,一般用14的螺纹,做成两头带180度弯钩的L形,两边长均为1200mm,中间再放一根V字型的(把90度角均分成三等分),用6号圆钢做成四分之一圆弧,中间和外围各一根,与受力筋固定绑扎在一起,钢筋保护层厚度为50mm。 |
|